qinglin2314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-08-05
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-10 21:54
在现场接完接近开关后测量开关电源的DC24V对地电压是8V, DC0V对地电压是-16V。
PLC的DI点也能接收到现场接近开关的信号。
但不明白DC24V对地电压为什么会变成8V了,DC0V对地电压变成-16V了,帮忙看下会是什么问题
jixzang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 168 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1942 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2024-02-27
最后登录: 2024-09-19
查看jixzang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-13 08:53
开关电源一般不直接接地,而是用电容浮接地,楼主所测电压是正常的,如果担心可以负极或正极接地,一般不接地的原因是怕多个电源串联、并联、共阴、共阳时做成短路。