楼主  发表于: 2024-06-08 10:34
电缆选型一般是根据什么要求,有没有表格之类的,电工在根据电路图接线时跟我说最好在电路图上标注电缆型号,这样可以减少工作量
sunzengli
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 601 个
工控威望: 980 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-09-19
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-11 09:51
十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
网上有表格,去下载一个,还有手机APP,可以下载下来用来计算。