江小工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 523 点
下载积分: 580 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2024-03-13
最后登录: 2024-09-14
查看江小工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-06 16:52
前提手上没有PLC程序。目前程序里写的是电机单动是按钮按一下运转、在按一下停止,需要改成按着按钮运转,放开按钮停止。有什么外部硬件方法可以改吗
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 290 点
下载积分: 2886 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-09-12
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-07 13:42
分析:按钮按一下,启动;再按一下,停止;说明PLC中取输入点的沿信号;想改成长按启动,松开停止;就需要这个过程产生两个沿信号

解决办法:加一个中间继电器+一个断电延时断开时间继电器