rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1243 点
下载积分: 21666 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-14
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-05 09:40
各位大师,问题如下,plc没有网口使用232与触摸屏通讯,触摸屏有网口,也有串口,现在增加一个串口转网口服务器,该模块的串口与plc连接,网口与触摸屏连接,在不改变触摸屏通讯协议的情况下,可以与plc通讯成功吗?问了好几家卖模块的,都说可以,但就是没有实际资料,我试了试,是不行的,但是改为tcp后,屏里面的地址需要改一下
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4207 个
工控威望: 7576 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 2850(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-15
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-05 09:43
你是什么屏?威纶通可以,比如FX3U串口-威纶通串口,然后使用威纶通协议,然后再到威纶通的modbus TCP,记得屏是带网口的。
2是PLC增加一个232口,然后买一个232转网口的串口服务器……
FX3U做威纶通MODBUS TCP Server(网络连接HMI,然后串口连接3U,把3U变成mobus TCP服务器)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1H84y1d7qi/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
电脑通过有人串口服务器,电脑做MODBUS TCP主站FX3U-232BD(modbus RTU)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV17c411u7Fh/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
电脑通过有人串口服务器访问PLC(FX3U-232BD),无协议通讯_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1nh411K7T7/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 4207 个
    工控威望: 7576 点
    下载积分: 14769 分
    在线时间: 2850(小时)
    注册时间: 2016-10-31
    最后登录: 2024-11-15
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-06-05 10:00
    你这叫穿透吧?威纶通和MCGS都可以。具体是PLC-触摸屏-PC(网口)
    Mcgs穿透教学(MCGS调试助手)_哔哩哔哩_bilibili
    https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1Z7pm/
    威纶通以太网穿透通讯(TK8071IP )_哔哩哔哩_bilibili
    https://www.bilibili.com/video/BV1pg411S7Dv/
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953