rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1243 点
下载积分: 21666 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-14
查看rongbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-05 09:40
各位大师,问题如下,plc没有网口使用232与触摸屏通讯,触摸屏有网口,也有串口,现在增加一个串口转网口服务器,该模块的串口与plc连接,网口与触摸屏连接,在不改变触摸屏通讯协议的情况下,可以与plc通讯成功吗?问了好几家卖模块的,都说可以,但就是没有实际资料,我试了试,是不行的,但是改为tcp后,屏里面的地址需要改一下
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1243 点
下载积分: 21666 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-14
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-05 12:12
只能使用穿透或者使用艾莫讯的串口转网口模块,塔石的不行,没有这个功能,也就是触摸屏里面的地址不需要改动,通讯协议不能改,
rongbing
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1243 点
下载积分: 21666 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2015-02-15
最后登录: 2024-11-14
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-06 08:44
这款产品还是可以的,最起码服务到位