不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 409 点
下载积分: 2074 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-11-15
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-03 09:01
图片:
图片:
一台十年左右的三菱a740变频器,110kw,有直流电抗器,经常会第一次上电,启动运行一半或者启动后就报欠压保护,按复位键也无效,需要断电重启几次才能好,问三菱客服说超年限不提供技术支持维修,求大佬指点一下
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9660 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 16678 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-03 14:24
先检查电源,看是不是欠压厉害。

然后检查短接片松动没,拆下来擦干净再装上去。

如果一直没修改过参数的话,那应该是硬件有故障了。比如电容老化了。

虽然超过保修期了,但是在外面有很多民间修变频器的公司,找一家靠谱的修修也行的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水