neafar22
大白菜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 223 点
下载积分: 475 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-10-31
查看neafar22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-02 22:43
家园里有使用智赢直线驱动器GTHD型号的同仁吗,驱动器动不动报R4编码器反馈断线/R23寻相失败/F2电机折返电流故障分别都有哪些原因,看说明书往往查不出一个所以然来,真让人头疼
neafar22
大白菜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 223 点
下载积分: 475 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-10-31
查看neafar22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-03 12:23
调试软件是用的高创的,驱动器上贴有智赢的标识,侧面标签又有固高的品牌符号
引用
引用第2楼1054529736于2024-06-03 11:24发表的  :
GTHD是固高一代驱动器,应该是智赢直线电机配GTHD固高一代驱动器方案吧。
固高GTHD是仿高创CDHD的,在2022年初GTHD就已经停产,更新推出固高二代GSHD型了。
r4,r23大多数都是线路问题或者干扰导致,F2可能是电机选型选小了推力不够,才会报电机折返电流故障或者过载