zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-01 19:39
主CPU是Q06UDVCPU,挂有2个QJ71C24N-R4串行通信模块,使用了3个通道,分别接了3个PC-200的转换器,3个转换器分别与多个欧姆龙E5CC温控仪/多台三菱变频器/多个电子压力表485通讯。
看PLC程序里2个串行通信智能模块设置的是MC(格式4)协议,但温控仪里设置的又是modbus协议。
PLC程序里找不到相关读写温控仪/变频器/仪表方面的指令,所以请教大神们是咋回事,非常感谢大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新编辑 ]
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-02 14:04
感谢楼上的大师,等你的好消息
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zx1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-02 19:01
已经确认过第1个温控仪通讯站号是1,对应的温度显示寄存器是D500,但PLC里的D500没找到相关的读取指令
D500温控仪1温度显示/D1154温控仪1温度设定
D501温控仪2显示/D1155温控仪2设定
D502温控仪3显示/D1156温控仪3设定
D503温控仪4显示/D1157温控仪4设定

PLC程序中这种地址是怎么来的,有知道的帮忙指点下,非常感谢!奇怪的是温控仪设定的是modbus协议
[ 此帖被zx1234在2024-06-02 22:27重新编辑 ]
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zx1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-03 08:21
上位机就是触摸屏
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 871 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 7642 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-11-20
查看zx1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-03 11:22
正常的逻辑是2个都是设置的MC协议。但设备上正常运行的程序是Q71J24CN-R4设置的MC协议格式4,但欧姆龙E5CC温控仪设置的是modbus协议,就是想研究下人家是怎么做到的。
所以想请大家帮忙解读下怎么回事
如果是modbus协议,PLC里应该有相关的指令,但没有
如果是MC协议,但程序里直接就有D500/D1151的寄存器,但温控仪设置值是没有相关的设置值的