工控蛋壳派
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-04-26
最后登录: 2024-09-18
查看工控蛋壳派的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-30 10:40
之前是使用汇川的触摸屏,现在改用昆仑通态触摸屏,有点不熟悉,触摸屏和PLC一直通信不上。在确保硬件接线没有问题的情况下,我应该从哪些方面查找原因,求大佬赐教





  


2024.6.1
经过这几天的学习与摸索,终于解决了通信问题,感谢各位大佬,总结如下:
1.硬件通讯接线问题
通讯线应该是公司找厂家定制的线,没想到一种线的型号有两种颜色,一种白一种黑,刚开始用的白色,后来又改成黑色才能用。因为我是新来的,这个问题都不知到找谁查
2.端口配置问题
刚开始用的汇川的串口,无论改成COM1还是COM9都不行。


后来请教一下老员工,发现他们都是用的三菱的编程口,听说汇川仿的三菱的。最后改的结果如下




最后终于成功了,大家可以作一下参考。
至于为什么用汇川的串口不行,还需要继续学习
[ 此帖被工控蛋壳派在2024-06-01 11:14重新编辑 ]
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2252 个
工控威望: 6875 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-09-20
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-30 10:43
和三菱FX3U  2N应该是一样的  
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com