工控蛋壳派
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2024-04-26
最后登录: 2024-09-18
查看工控蛋壳派的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-30 10:40
之前是使用汇川的触摸屏,现在改用昆仑通态触摸屏,有点不熟悉,触摸屏和PLC一直通信不上。在确保硬件接线没有问题的情况下,我应该从哪些方面查找原因,求大佬赐教





  


2024.6.1
经过这几天的学习与摸索,终于解决了通信问题,感谢各位大佬,总结如下:
1.硬件通讯接线问题
通讯线应该是公司找厂家定制的线,没想到一种线的型号有两种颜色,一种白一种黑,刚开始用的白色,后来又改成黑色才能用。因为我是新来的,这个问题都不知到找谁查
2.端口配置问题
刚开始用的汇川的串口,无论改成COM1还是COM9都不行。


后来请教一下老员工,发现他们都是用的三菱的编程口,听说汇川仿的三菱的。最后改的结果如下




最后终于成功了,大家可以作一下参考。
至于为什么用汇川的串口不行,还需要继续学习
[ 此帖被工控蛋壳派在2024-06-01 11:14重新编辑 ]
矽能工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2020-05-30
最后登录: 2024-09-20
查看矽能工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-30 10:57


前提条件是你这这些父设备子设备得先好
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521