工控蛋壳派
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1334 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2024-04-26
最后登录: 2024-11-19
查看工控蛋壳派的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-30 10:40
之前是使用汇川的触摸屏,现在改用昆仑通态触摸屏,有点不熟悉,触摸屏和PLC一直通信不上。在确保硬件接线没有问题的情况下,我应该从哪些方面查找原因,求大佬赐教





  


2024.6.1
经过这几天的学习与摸索,终于解决了通信问题,感谢各位大佬,总结如下:
1.硬件通讯接线问题
通讯线应该是公司找厂家定制的线,没想到一种线的型号有两种颜色,一种白一种黑,刚开始用的白色,后来又改成黑色才能用。因为我是新来的,这个问题都不知到找谁查
2.端口配置问题
刚开始用的汇川的串口,无论改成COM1还是COM9都不行。


后来请教一下老员工,发现他们都是用的三菱的编程口,听说汇川仿的三菱的。最后改的结果如下




最后终于成功了,大家可以作一下参考。
至于为什么用汇川的串口不行,还需要继续学习
[ 此帖被工控蛋壳派在2024-06-01 11:14重新编辑 ]
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-30 12:35
对一下通讯线 串口端口号对应选择: 232通讯线选择 COM1   485 口选择COM2   422通讯线选择COM9
[ 此帖被yerong在2024-05-30 12:50重新编辑 ]
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-30 20:41
引用
引用第6楼先飞的鸟于2024-05-30 17:49发表的  :
对一下通讯线 串口端口号对应选择: 232通讯线选择 COM1   485 口选择COM2   422通讯线选择COM9
汇川的H3U好像没有RS232,你选COM1就不对了。

[attachment=299789]


看一下MCGSPRO里面的FX设备帮助 加电阻是能用 RS232    
USB转RS232线加上SC09-FX  8针圆口通讯线能正常和汇川PLC通讯
[ 此帖被yerong在2024-05-31 08:22重新编辑 ]