liuliu100
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 512 个
工控威望: 671 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 947(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2024-09-16
查看liuliu100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-27 11:00
图片:
原NJ:配置
CPU  NJ301-1200
IO单元 CJ1W-MD261
模拟量单元 CJ1W-AD081-V1


现在想用 NX替代
NX:配置
    NX1P21040DT


1 NJ程序能下载到NXplc里面吗?
2 模拟量单元 CJ1W-AD081-V1,能通用吗?
3 IO单元通用吗?

更改设备NX1P21040DT后程序,分配内存全部紫红色

:CJ系列单元使用的内存中不存在指定的区域,请检查CJ单元内存设置,怎么搞?
[ 此帖被liuliu100在2024-05-30 12:34重新编辑 ]
ezio2016
工控小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 280 点
下载积分: 882 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2024-09-16
查看ezio2016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-27 21:19
NX不能用CJ系列的模块,只能用NX系列的,模块这边的配置都需要重新做。
然后再把NX模块的变量名改成和原来CJ模块的变量名一样。
还有模拟量程序应该不需要怎么改,NJ/NX的指令都是一样的。

还有挺重要的一点,NJ301的程序容量和变量内存都比NX1P2大,你要确认NX1P2的程序和变量是否能满足了。
ezio2016
工控小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 280 点
下载积分: 882 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2024-09-16
查看ezio2016的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-30 16:07
NX1P2的PLC设置默认不使用CJ系列的内存地址,要去设置启动才行。然后在分配地址时使用就好了。
NJ系列应该默认使用CJ系列内存地址。
还有一定要使用内存地址吗?程序里都用不上,全是变量名。除非要做FINS通信直接读写内存区。