小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-26 11:18
以前一直用的DZ47-63 D型3P断路器,控制电机,那么断路器电流会选择在电机额定电流的1.5-2倍,否则电机启动时会跳闸。现在改成电机断路器,那么电流调节范围应该是在电机额定电流的上下之间?这个电机断路器防启动电流冲击能力强?