楼主  发表于: 2024-05-26 10:47
图片:
使用博图V16几年了,偶尔会出现编译报错重启就好了,今天保存后再编译就自动关闭了,无法使用,打开软件都可以使用,单个块也可以编译,就是不能编译整个PLC,请教各位是软件出问题了吗?是否需要重新删除在安装,还是有什么好的方法,删除的话,电脑里也有WINCC7.5不知道要删哪些再重装。有大师遇过这个问题吗?感谢
maokiss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 140 点
下载积分: 610 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2024-11-06
查看maokiss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-29 19:34
微软的更新包导致的,
如果系统是win11,需要卸载这个更新。
2024-05 用于 .NET Framework 3.5 和 4.8.1 的累积更新,适合基于 x64 的 Windows 11, version 23H2 (KB5037591)
maokiss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 140 点
下载积分: 610 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2024-11-06
查看maokiss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-29 19:45
如果其它系统,注意看下近期更新的NET Framework,官网狠多人报TIA Crashes,各个版本都有。。。