项目1---10个工位等待信号。可以随机关闭任何一个工位。类似110000101的排列。PLC程序怎样写,触发一次程序可以跳过屏蔽的0位,执行下一个使能的位。依次执行。
使用smart200或者FX的PLC都可以。 希望大家给点思路。
分享
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
622 点
下载积分:
350 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2020-09-05
最后登录:
2024-11-15
查看冲出枪林弹雨的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-27 18:19
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼hstec2002于2024-05-25 20:14发表的 :
s7-200smart for+指针寻址 + 逻辑判断,FX用ST for + IF + 逻辑判断。
在这个基础上再明确下,新建变量,类型字,再取字的每个位的状态;新建工位使能变量,一个bit一个工位;新建工位结果变量,看是否下一个站是否需要根据结果执行什么动作;如果需要存储,就使用队列进行存储,工艺最后剔除或者做OKNG标识。无论是线体还是多工位转盘式,都可以用这种方式去做