             项目1---10个工位等待信号。可以随机关闭任何一个工位。类似110000101的排列。PLC程序怎样写,触发一次程序可以跳过屏蔽的0位,执行下一个使能的位。依次执行。
使用smart200或者FX的PLC都可以。  希望大家给点思路。

雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 12181 个
工控威望: 14590 点
下载积分: 36682 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-11-19
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-28 08:19
玩法都一样的。
雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 12181 个
工控威望: 14590 点
下载积分: 36682 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-11-19
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-30 08:22
思路清晰正确。