发表于: 2024-05-23 15:10
全看
|
小
中
大
近期使用了一批信捷XD系列PLC+E1WT-D系列的称重模块,遇到这样一个问题,想请坛友帮忙指教一下。校称完成后显示的是0.0g没有问题。在连续加载、卸载负荷后,再回到校称页面看显示的已经变成 -5g了,被称的东西只有400g左右。机构上也不存在什么东西发生了变化。厂家之前使用的单片机开发的称重模块没点问题。我开始怀疑是不是信捷的称重模块会不会是数字转换发生了变化。想咨询咨询坛友有没有遇到类似的问题的。
[ 此帖被有来有去在2024-05-23 15:16重新编辑 ]
分享
15811806196
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
147 个
工控威望:
219 点
下载积分:
746 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2021-10-23
最后登录:
2024-12-28
查看15811806196的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-23 17:25
全看
|
小
中
大
称重模块似乎每次称重结束都要去皮一次,我们用的称重控制板是这样的