知识就是力量
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 78 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2021-02-27
最后登录: 2024-10-10
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-23 10:15
台达PLC中PLSV可调变脉冲指令在使用过程中遇到这样一个问题:WPL软件在仿真触发此指令后,变更脉冲频率时,发现监控脉冲量会在频率改变时会产生变化,例如5000的脉冲频率时监视的脉冲量是10000,切换至1000的脉冲频率时监zhn视的脉冲量是2000。因为要使用这个脉冲量的数据,这样变得比较不好处理,有朋友遇到类似的问题吗?探讨下
[ 此帖被知识就是力量在2024-05-23 14:35重新编辑 ]