台达PLC中PLSV可调变脉冲指令在使用过程中遇到这样一个问题:WPL软件在仿真触发此指令后,变更脉冲频率时,发现监控脉冲量会在频率改变时会产生变化,例如5000的脉冲频率时监视的脉冲量是10000,切换至1000的脉冲频率时监zhn视的脉冲量是2000。因为要使用这个脉冲量的数据,这样变得比较不好处理,有朋友遇到类似的问题吗?探讨下
[ 此帖被知识就是力量在2024-05-23 14:35重新编辑 ]
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 468 个
工控威望: 510 点
下载积分: 3259 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-10-22
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-24 10:19
PLSV只根据频率输出指定的脉宽脉冲,具体输出多少脉冲是更加程序指定,所以改变脉冲频率后相同时间的脉冲量肯定也不一样