   现场有一个300的2PN DP的PLC用STEP7上传程序提示之前是用博图下载的,遂用博图15上传,一点上传博图就闪退,没办法又换V16,作为新站把硬件软件全部上传上来了,但是有几个块有禁止符号,点击显示300上传SCL无法编辑及编译,把其他正常的块打开但是在线监控图标是灰色的,各位大侠谁遇到过这种情况?
subway
永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1556 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2020-10-21
最后登录: 2024-11-19
查看subway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-23 13:14
这个我遇到过,要有源程序,有源程序可以监控,不然就会出现你的这种情况,你也可以拨打西门子400电话咨询他们工程师