dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 9258 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-10-29
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-19 08:32
图片:
现场有一台fx5u的plc.时不时就出现莫名其妙的停机。其他同事没在意,以为是网线的问题,导致通讯不上。后来换几次网线,还是出现问题。有一天出现了停机。就拿电脑过去监控一下。经过诊断,提示意思说不支持mc mcr功能,看功能块也没有调用sfc功能,后来打电话问下三菱技术,最终确认是固件版本低的问题。找采购联系代理,代理发过来一个固件升级包。
升级包解压出来,放sd卡跟目录。先把plc程序读出来,然后把plc切换到停止状态。关闭电源。插入sd卡。重启电源。现在plc就可以固件升级了。根据说明书一步步操作就可以了。升级完成后。需要重启电源。根据说明书,查看指示灯状态确认。用电脑连接plc,切换到诊断状态。看看固件版本有没有升级成功,如果没有升级成功,再关闭电源再升级一次。最后升级成功。最后附上错误提示的截图。
plc
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11335 个
工控威望: 18492 点
下载积分: 11966 分
在线时间: 2684(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-10-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-24 15:15
学习学习
三人行者必有我师 ,择其善者而从之