汇川SV630驱动电机带动圆盘使其旋转一个固定角度,用的是相对位移指令DDRVI,给定固定脉冲,方向固定,但是越到后面偏移量越大,请问大佬们该如何解决
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 172 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-12-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-17 21:09
以前我们是直接把单圈脉冲设定为3600或36000,没遇到过定位不准的问题,如果是EtherCAT控制的脉冲就要去研究下PDO的参数不然也会导致过冲或每次定位少0.01