MODBUS RTU 通讯,风机PLC 200SMART 与和利时DCS K系列通讯,风机停机,DCS可以正常与PLC 通讯,一开机,通讯就中断,肯定是风机变频干扰,有没有那种信号隔离器推荐一下,大神们
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13170 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-12-21
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-21 09:24
引用
引用第3楼775885于2024-05-20 20:34发表的  :
用双绞屏蔽线。屏蔽线单端接地

线材用双绞屏蔽,接地需要可靠接地,通讯线不要与动力线走一个线槽,分开走,最好动力线放铁线槽里
劲量缩短通讯线长度