MODBUS RTU 通讯,风机PLC 200SMART 与和利时DCS K系列通讯,风机停机,DCS可以正常与PLC 通讯,一开机,通讯就中断,肯定是风机变频干扰,有没有那种信号隔离器推荐一下,大神们
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-17 16:21
刚在在淘宝买了个信号隔离,待收货试试
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-21 08:20
双绞屏蔽线是那种普通网络线吗,我用的是紫色DP线
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-21 08:22
昨天我淘宝买回的 信号隔离器、磁环安装上去都没有效果,风机厂家说把校验由无改为偶校验,我感觉也是没用的,这个主要是干扰,改校验没太大意义吧
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-21 09:13
终端电阻120欧也加了,没效果