MODBUS RTU 通讯,风机PLC 200SMART 与和利时DCS K系列通讯,风机停机,DCS可以正常与PLC 通讯,一开机,通讯就中断,肯定是风机变频干扰,有没有那种信号隔离器推荐一下,大神们
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 801(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-10-31
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-21 08:50
给PLC与DCS电源前面加隔离变压器 及 电源滤波器

   双绞屏蔽线与动力线分开走  

加终端电阻