MODBUS RTU 通讯,风机PLC 200SMART 与和利时DCS K系列通讯,风机停机,DCS可以正常与PLC 通讯,一开机,通讯就中断,肯定是风机变频干扰,有没有那种信号隔离器推荐一下,大神们
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1875 个
工控威望:
2025 点
下载积分:
11012 分
在线时间: 801(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-10-31
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-21 08:50
全看
|
小
中
大
给PLC与DCS电源前面加隔离变压器 及 电源滤波器
双绞屏蔽线与动力线分开走
加终端电阻