楼主  发表于: 2024-05-17 14:27
图片:
定时器为什么不能触发计数呢?分析了半天没弄明白,请大家指教。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jk090901)
    13821917697
    承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 757 个
    工控威望: 3143 点
    下载积分: 13398 分
    在线时间: 1085(小时)
    注册时间: 2019-12-26
    最后登录: 2024-11-26
    查看13821917697的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-05-17 14:40
    图片:
    上下两行换一下,了解一下PLC扫描机制和顺序