各位大佬有没有遇见过这种问题,电脑监控PLC实时的寄存值总是触摸屏上设置的值的十倍,例如输入10,PLC就显示100,好像是哪里差了一位一样。
触摸屏上设置寄存器的是float类型,PLC用这个寄存器作为浮点型除法中的除数
分享
papagad
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
77 点
下载积分:
206 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2023-08-29
最后登录:
2024-10-18
查看papagad的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-05-15 15:18
全看
|
小
中
大
看一下你触摸屏的源范围与显示范围对应的关系,或者之间有对应运算,你这个就相当于是源值/10=显示值,看看是不是因为这个