dlmcdy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-06-26
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 48天前
有个三菱FR-A800变频器配置需求,
3个模拟量输入
1、远程电位器控制频率
2、本地4-20mA控制频率
3、PTC热敏电阻
难住我了
求助各位,有什么好的方案
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 232 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1853 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-07-01
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 47天前
引用
引用第2楼dlmcdy于2024-05-15 09:37发表的  :
没有错啊,就是那个PTC模拟量,把我难住
还有谐波畸变小于5%,怎样实现啊


PTC接变频器上2、10端子,手册上有详细说明
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 232 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1853 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-07-01
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 46天前
引用
引用第4楼dlmcdy于2024-05-15 19:00发表的  :
远程电位器接线控制频率怎么解决?


为什么你远程用电压,本地用电流?电流远距离抗干扰要优于电压
我能想到的几个方法如下
1、加ptc继电器,转为开关量输入变频器
2、a800有三个选件口,应该有模拟量的选件
3、本地用变频器面板给定,远程用电流
4、本地远程二合一输入,用中继切换(理论上可以,我也没实际应用过,稳定性待测)
以上方法仅供参考
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dlmcdy) 感谢分享!