abcd123580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 411 点
下载积分: 1164 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2013-08-24
最后登录: 2024-08-27
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-14 15:20
伺服报警18.0再生过载保护。重启复位软件监控正常工作的时候再生负载率为0,不一定能工作多长时间,有时一天报警好几次,有时好几天才报警一次,外加外置电阻也是这样。把这个驱动器换到其它机器上也是这种情况,是驱动器坏了么?
biaogege520
清晨的風
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 344 点
下载积分: 256 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2015-07-01
最后登录: 2024-09-19
查看biaogege520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-14 16:47
是垂直安装的吗?松下垂直安装的话需要配刹车电阻,不然很容易报警
楼主留言:
水平安装的