tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-08-20
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-13 15:50
描述:PLC设置
图片:
描述:232程序
图片:
描述:电子秤通讯设置
图片:
描述:电子秤数据格式1
图片:
描述:电子秤数据格式2
图片:
手头有一个测试,需要FX5U加一块232ADP去读一个电子秤的数据,第一次用,没有经验
安装例程做了最简单的程序,安装电子秤说明书设置PLC的模块参数,9600/数据位8/无校验/停止1,其余的均为系统默认值
X0触发时,能看到模块的SD灯闪了一下,而RD灯没有亮。
但是D2000里没有任何数据。请教各位大侠,我是哪个环节出了问题吗?
wzy4828
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 101 点
下载积分: 4366 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2024-01-16
最后登录: 2024-09-18
查看wzy4828的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-13 18:23
需要modbus rtu协议吗?
wzy4828
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 101 点
下载积分: 4366 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2024-01-16
最后登录: 2024-09-18
查看wzy4828的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-14 18:46
除了plc之间的通讯,plc和其它工业仪器通讯一般都需要modbus rtu协议,有的打印机不需要,我以前遇到和你一样的问题,最后找到问题还是modbus上没弄好,无顺序协议和modbus不是一回事,它们互不干涉,你要把电子秤数据传送的格式完全搞清楚才行,你有没有向电子秤发送读寄存器值的指令?如果没有电子秤当然不发送数据。数据是从电子秤寄存器里读出来的,还要搞清楚寄存器的地址,高位、低位等等。打个不太准确的比方,无顺序协议相当于两个拿起已经接通电话的人,modbus相当于都讲汉语普通话。