MODBUS RTU干扰
上一主题
下一主题
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-05-11 13:45
全看
|
小
中
大
成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时 MODBUS RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
769 个
工控威望:
1147 点
下载积分:
397 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-20
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-29 09:52
全看
|
小
中
大
改成TCP通信,买一对485转以太网模块然后模块都就近安装和两侧的控制设备公用一个电源,中间网络是完全隔离的
99%的问题都可以解决