MODBUS RTU干扰
上一主题
下一主题
banhuafen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
180 点
下载积分:
655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2012-11-27
最后登录:
2024-10-15
查看banhuafen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-05-11 13:45
全看
|
小
中
大
成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时 MODBUS RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
分享
yuanbubble
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
303 点
下载积分:
250 分
在线时间: 249(小时)
注册时间:
2019-05-27
最后登录:
2024-12-20
查看yuanbubble的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-29 10:57
全看
|
小
中
大
这个我遇到过,是高压伺服的,一开起来和仪表的通讯就断开,关闭就秒收发,利用串口助手用仪表的调试模式(自由格式)就会收到乱码,每秒1千多条乱码,解决方法是仪表的供电电源单独给,并且高压伺服控制器以及驱动端都要有效接地。