成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
yuanbubble
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 303 点
下载积分: 250 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-12-20
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-29 10:57
这个我遇到过,是高压伺服的,一开起来和仪表的通讯就断开,关闭就秒收发,利用串口助手用仪表的调试模式(自由格式)就会收到乱码,每秒1千多条乱码,解决方法是仪表的供电电源单独给,并且高压伺服控制器以及驱动端都要有效接地。