成套风机控制设备,机柜风机一体柜,内配有变频器、200SMART PLC,PLC与和利时  MODBUS  RTU通讯,停机时与和利时DCS系统正常通讯,一开机因干扰DCS与PLC通讯中断,无法读取PLC的数据。大神如何消除干扰?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3435 个
工控威望: 20971 点
下载积分: 25333 分
在线时间: 1743(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-09-19
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
变频器改载波频率试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!