楼主  发表于: 2024-05-07 08:16
大哥们,如果DDRVA指令中途断开,剩余的脉冲需要处理嘛?如果再去驱动定位到别的地址怎么操作?
jmhjmh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-04-18
最后登录: 2024-11-08
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-07 08:21
原点复归了解一下
jmhjmh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-04-18
最后登录: 2024-11-08
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-07 17:07
引用
引用第4楼情深1998于2024-05-07 08:32发表的  :
中途断开在想定位去别的位置,必须先回原点在定位嘛?

是的
jmhjmh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-04-18
最后登录: 2024-11-08
查看jmhjmh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-07 17:09
引用
引用第5楼li19930121于2024-05-07 09:43发表的  :
断开以后,再得电执行,定位位置没啥问题

使用DDRVA指令,大概率PLC和伺服是直连,不是走通讯,什么时候断开连接的,PLC是监视不到的