引用
引用第11楼zhujingyu69于2024-05-07 10:39发表的 :
回10楼,你说从PLC发脉冲也可以,那么在两端换向时,是不是先要减速停止,再换向加速,请问你怎么保证减速,加速时候速度的比例关系?你说“LZ有编码器的话可以考虑用编码器Z相触发中断,在中断中进行圈数计数(你还要动态修改是不是),包括换向的控制都可以在Z相中断中进行”你怎么就能保证平移轴行程对应转动轴的圈数是整数圈呢?如果不是整数圈,你哪里来的Z相脉冲触发?实在要用FX3U,,可以把平移轴的脉冲接入FX3U的高速计数器上,计算行程,当行程到了,就输出换向信号到伺服。我以前做弹簧机是用三菱LD75D4模块的手动脉冲发生器功能或者信捷的跟随指令FOLLOW完成的。前面提到的公式有错误,应该是位置随动公式L=n S,L是平移轴一周期内的行程,n是转动轴一周期内的圈数,S是螺距,在你这里就是棉线的直径。
你好,我 看了一下LD75的手动脉冲发生器功能,这个功能类似就是手摇轮来驱动轴一样。
想那个转动轴上编码器输出到LD75然后使用这个手动脉冲发生功能驱动平移轴,不过我有一点不明白,就是转向要怎么去转向,什么时机去判断呢?
还有一个是,我转动轴转一圈那个编码器我输出1000个脉冲,但是平移轴是4的螺距,我选择是1000脉冲走1mm,即脉冲当量是0.001mm。这个时候我转动轴转了一圈,我平移轴需要走0.45mm(棉线直径)。那个“手动脉冲发生器 1 脉冲输入倍率”这个倍率设置是1-1000.这个时候应该怎么去做啊。
望解答一下,你这个比例是怎么做的,棉线直径是有变化的