andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-30 10:57
和上位机进行TCP/IP通讯,收发字符串的,不是MODBUS TCP,是哪里设置的不对吗




  



原因为我建立的unpassive连接编号是2,要用到SD10680.1,发送和接收的连接编号改成K2,就可以了
[ 此帖被andy_gao在2024-04-30 11:51重新编辑 ]
deamli
争做毛主席的好学生!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1764 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2023-03-28
最后登录: 2024-11-22
查看deamli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-24 18:10
图片:
引用
引用楼主andy_gao于2024-04-30 10:57发表的 FX5U 进行TCP/IP通讯时,连接已建立,SD10680.0不通 :
和上位机进行TCP/IP通讯,收发字符串的,不是MODBUS TCP,是哪里设置的不对吗
[attachment=298803]
[attachment=298804]
   [attachment=298805]

.......

可以这样做个总的,做成FB块。
没有一天不想努力破圈,然.........