7.5KW星三角 开关和三个接触器大小如何确定?
如何计算得出???
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1802 个
工控威望: 1941 点
下载积分: 113628 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-26 09:23
主接触器:20A  星接触器:15A  角接触器:10A   主开关:30A    还有就是:7.5KW电机直启不就可以么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件