三菱的ABS指令是为了在机器重新上电后,可以读取编码器的当前绝对位置值的。我的理解是,该指令在上电后只执行一次就行了。但在看教材时,却发现ABS指令是由M8000的常开触点触发的,这不就意味着一直执行这指令吗?我的理解有错误吗?
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-17
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-25 21:05
是的,一直执行,就像触摸屏与PLC通讯一样,不一直读取怎么知道PLC的寄存器数据变化?