用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
信捷XD3高速脉冲问题
上一主题
下一主题
yizhi2020
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
191 点
下载积分:
606 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2023-10-23
最后登录:
2024-08-08
查看yizhi2020的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-25 10:34
全看
|
小
中
大
用的信捷XD3PLC16T的,手册介绍Y0、Y1是告诉脉冲;相同频率控制了两台伺服电机,脉冲端各取了一个点。使用中状态显示正常,但是电机那边出现同时动作只动作一台的问题,检查程序也没问题。第二天偶尔动作也是比第一台转速低。有遇到这种情况的吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
信捷XD3高速脉冲问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问