用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
老师
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S1200 执行0号复位模式,为什么卡住了
上一主题
下一主题
zzgzlp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
266 点
下载积分:
1733 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2012-12-10
最后登录:
2025-04-01
查看zzgzlp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-04-23 14:39
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
各位朋友,因为当前轴位置需要断电保持。所以我执行了0号复位模式,过程如下:
利用开机扫描M1.0,置位M4.0,然后DB T2延时0.5秒,执行0模式 MC HOME,执行完成后,利用M4.1复位M4.0. M4.0复位之后,允许当前轴位置实时MOVE DB DR20.
现在的问题是,有时候DBT2触点一直接通, 0模式复位完成标志M4.1没有输出,程序卡在0号复位模式不执行,怎么回事呢?
附件:
20240320 提升机原程序 006.rar
(819 K) 下载次数:67
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
smtpcj
认真向各位老师学习!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
629 个
工控威望:
760 点
下载积分:
45545 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2016-12-22
最后登录:
2025-04-03
查看smtpcj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-23 15:56
全看
|
小
中
大
顶起
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S1200 执行0号复位模式,为什么卡住了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问