发表于: 2024-04-22 11:31
全看
|
小
中
大
一台SMART 700IE V3精智屏使用485通讯S7-200PLC,有时能通讯正常,正常使用一天,有时又无法通讯,485通讯芯片是否会出现这种情况?
分享
心飞扬
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
92 点
下载积分:
4946 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2022-04-19
最后登录:
2024-11-20
查看心飞扬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-23 15:19
全看
|
小
中
大
就是很奇怪的,通讯有时正常,触摸屏返回的数据是0,或设置值,通讯不行时,数据变成###
分享
心飞扬
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
92 点
下载积分:
4946 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2022-04-19
最后登录:
2024-11-20
查看心飞扬的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-04-28 08:41
全看
|
小
中
大
更换西门子S7-2002片485通讯芯片,还是不正常,后更换SMART触摸屏485通讯芯片后,正常使用无异常,可能是原SMART触摸屏主板上的通讯芯片通讯芯片输出晶体管能力较差,有时会出现通讯异常现象