chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 573 分
在线时间: 1136(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-11-19
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-21 10:15
图片:
计数100ms有多少个10ms的脉冲?但只有5个?不清除C0程序又怎样写?
[ 此帖被chenlf在2024-04-21 10:45重新编辑 ]
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 19793 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-11-22
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-23 10:09
高精度计时不建议这样做,8011,8012这些都是受扫描周期影响的,当扫描周期大于等于计时脉冲时就不准了,扫描周期实际受当前周期运行指令和指令内容影响,也就是不稳定的,除非你用恒定周期,控制扫描周期,你可以看下编程手册对计时器精度有说明的