如题,PLC是CP1H的加装了一个CJ1W-SCU42通信模块,使用的是232串口TXDU指令,但是在测试过程中发现,PLC发送的是10个字节,但是串口助手接收到的是11个字节,前面多了一个字节00,看说明书设置了开始码和结束码都无,还是一样,请欧姆龙高手支招
飞刀,又见飞刀
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-20 17:08
引用
引用第1楼hlq_0815于2024-04-20 16:38发表的  :
欧姆龙的寄存器是两字节的,你得把第一字节放到高位


不是高低字节的问题,是程序设定的发送10字节,但是串口助手收到的是11字节,前面多了一个字节00