楼主  发表于: 2024-04-18 11:51
我想用昆仑的屏 修改SMART的PID参数 这三个变量都是浮点型的吗 还是比较特殊的格式需要转换?
wang620
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 167 点
下载积分: 4175 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2021-04-27
最后登录: 2025-03-03
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-19 12:59
P:浮点数、I Time类型、D也是TIME类型。
浮点数可以在触摸屏直接输入。
时间数据要在PLC内做转换。