autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-12-09
查看autoctrl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-17 20:22
把三菱Q00CPU编程口的串口设置作如下设置,重启后,编程软件就连不上了,有没有什么办法复位?

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-19
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-18 10:24
把勾去掉,写入程序加参数,然后拨REST保持三秒。
假如是连接触摸屏,连接威纶屏时要打勾,连接三菱屏时不打勾
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水