tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-12-17
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-16 11:27
图片:
图片:
看客户的设备,供电是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地线接在了一起,开机跑没事,但是这样的设计能不出问题吗?
暴躁小白兔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 198 点
下载积分: 4347 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2024-12-19
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-16 11:46
干弱点的我看着像TN-C-S 接法