看客户的设备,供电是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地线接在了一起,开机跑没事,但是这样的设计能不出问题吗?
li19930121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 850 个
工控威望: 2212 点
下载积分: 637 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2025-01-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密仪器少的工厂可以这样使用,以及五金厂,三相四线制。
缺点吗,很明显。设备运行时有漏电,外壳不单独接地会偶尔电人!!!