图片:
看客户的设备,供电是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地线接在了一起,开机跑没事,但是这样的设计能不出问题吗?
分享
tvbaobao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
157 点
下载积分:
766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2017-05-10
最后登录:
2024-10-25
查看tvbaobao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-04-16 12:31
全看
|
小
中
大
说实话我看着有点懵,这样接就用不上漏电开关
分享
tvbaobao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
157 点
下载积分:
766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2017-05-10
最后登录:
2024-10-25
查看tvbaobao的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-04-16 14:10
全看
|
小
中
大
水处理行业也这样处理吗?
分享
tvbaobao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
157 点
下载积分:
766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2017-05-10
最后登录:
2024-10-25
查看tvbaobao的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-04-16 16:08
全看
|
小
中
大
这个客户是水处理行业的使用的,跟工厂的电控柜风格差异好大
分享
tvbaobao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
157 点
下载积分:
766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2017-05-10
最后登录:
2024-10-25
查看tvbaobao的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2024-04-17 09:33
全看
|
小
中
大
引用
引用第9楼zhangqi_1234于2024-04-17 01:35发表的 :
PEN线重复接地,降低PEN断线的风险,适用于三相四线供电线路。 不适用于三相三线制供电线路。
请问这种接法仅限于客户供电是三相四线制(有使用PEN线)吧,如果是三相三线或者三相5线,那就存在风险?