tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-16 11:27
图片:
图片:
看客户的设备,供电是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地线接在了一起,开机跑没事,但是这样的设计能不出问题吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-17
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做过重复接地就不会有什么危险。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-17
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10楼tvbaobao于2024-04-17 09:33发表的  :

    请问这种接法仅限于客户供电是三相四线制(有使用PEN线)吧,如果是三相三线或者三相5线,那就存在风险?


    楼主设计的供电系统是TN-C系统,是原始的三相四线制系统。而所谓的三相三线制属于IT系统(中性点不接地),规范中没有三相五线制系统之说,把TN-S称之为三相五线制是俗称(不规范的称呼)。

    其实还有一种“三相五线制”系统就是TT系统,接地(PE)线与零线是分开单独敷线的。

    它们之间各自有各自的规定和优缺点,不能相互混淆。
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-17
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-04-18 19:44
    引用
    引用第12楼yerong于2024-04-18 17:57发表的  :
    黄绿双色线和零线混接?


    这不算零地混接,是在PEN排(端子)上分接出零(N)线和地(PE)线。

    注意!这种接法要求PEN排(端子)必须要做重复接地。