o煜佶o
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 96 点
下载积分: 655 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2022-04-29
最后登录: 2024-08-09
查看o煜佶o的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-13 10:11
请教一台加热设备额定功率5KW,我要计算他的耗电量,问题是设备达到温度后就不会一直在加热,那么怎么计算耗电量呢?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 757 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 373 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-22
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-17 10:47
似乎又是一开始的思路就有问题的,从控制端去计算能耗,这叫预测,不是不能算,根据控制量进行积分是可以算的,但是有啥意义呢?计划能耗???而且预测的和实际的是肯定有差异的,不仅仅是你已经注意到的设备运行功率问题,还有各种耗散功率,单纯的理论计算是没啥意义的。

你领导要求的实时耗电量,一定是采集回来的,硬件不支持就上硬件,这有啥可纠结的?
这么好做的项目,顺手要预算要绩效,你不做赶紧开标给乙方,大家都等米下锅。